Показано с 1 по 9 из 9.

странные вещи с напряжением и упсами

  1. #1
    Full Member Репутация Аватар для joniscoolkz
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Казахстан, Алматы
    Сообщений
    224
    Вес репутации
    64

    странные вещи с напряжением и упсами

    вообщем 3-х этажная контора. около 40 раб машин, у всех все стабильно работает. Недавно на 3-м этаже именно в бухаглетрии начало прыгать напряжение и вылетать упсы. Вообщем упсы савсем не держут и постоянно пищят... меняли упсы через час два такая же история... причем только в этом кабинете. Что думаете? Мне кажеться или провод крысы повредили или что-то с фазой не ладное %) первый раз такое встречаю

  2. Будь в курсе!
    Реклама на VirusInfo

    Надоело быть жертвой? Стань профи по информационной безопасности, получай самую свежую информацию об угрозах и средствах защиты от ведущего российского аналитического центра Anti-Malware.ru:

    Anti-Malware Telegram
     

  3. #2
    Senior Member Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Аватар для pig
    Регистрация
    17.09.2004
    Адрес
    Апатиты, Мурманская область, Россия
    Сообщений
    10,629
    Вес репутации
    1315
    Или контакт в щитке подгорел. Зовите электриков.

  4. #3
    Full Member Репутация Аватар для joniscoolkz
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Казахстан, Алматы
    Сообщений
    224
    Вес репутации
    64
    я тоже думаю электрики и дал такое же указание %)

  5. #4
    VIP Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Аватар для Палыч
    Регистрация
    19.01.2005
    Сообщений
    696
    Вес репутации
    253
    А если настольный светильник с обычной лампой накаливания в розетку включить, то свет "моргает"?
    Я тоже склоняюсь к мысли, что это из-за плохого контакта.Может автомат состарился, может контакт в щитке подгорел, а может и скрутка подгорела в распаечной коробке.
    Надо найти и устранить обязательно. И дело даже не в компах/упсах. Просто при таких делах может и пожар случиться, не дай бог, конечно.
    Однозначно нужно электрикам разобраться.
    Наше дело правое--победа будет за нами!!!

  6. #5
    Full Member Репутация Аватар для joniscoolkz
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Казахстан, Алматы
    Сообщений
    224
    Вес репутации
    64
    да заявку отослал пусть что хотят делают %) мое дело предупредить. Про лампы... подвесные в подвесных потолках помоему нет. Честно говоря не знаю. ну не может же новый упс слететь в первый же день... %)

  7. #6
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    10.03.2007
    Адрес
    Кзыл-Орда
    Сообщений
    44
    Вес репутации
    63
    Сперва глянь потребляемая мощность, ампераж все это должно быть по потреблению,а подсадка напруги не выводит из строя УПСы.Гдето может защита сработала.

  8. #7
    VIP Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Репутация Аватар для Палыч
    Регистрация
    19.01.2005
    Сообщений
    696
    Вес репутации
    253
    Цитата Сообщение от joniscoolkz Посмотреть сообщение
    Про лампы... подвесные в подвесных потолках помоему нет. Честно говоря не знаю.
    Во всех нормальных зданиях потолочные светильники запитываются от своего отдельного автомата и от отдельной линии. А розеточная группа, соответственно, от своего отдельного автомата и отдельной линии.

    Поэтому я и написал про настольный светильник с обычной лампой накаливания, включённый в розетку.
    В этом контексте лампочка играет роль примитивного визуализатора просадки напряжения или кратковременного пропадания напряжения. Причём, именно в розеточной группе.

    Один УПС вполне может оказаться с заводским браком, который проявился при начале эксплуатации. Но если и второй УПС повёл себя так же, то... скорее всего дело не в исправности УПС, а в исправности электролиний и электрооборудования.
    Наше дело правое--победа будет за нами!!!

  9. #8
    Junior Member Репутация
    Регистрация
    10.03.2007
    Адрес
    Кзыл-Орда
    Сообщений
    44
    Вес репутации
    63
    А вот как я понял так как он не знает скока потребляемая мощьность как ему ответить, и на что отвечать?УПСы все с защитои даже китаиские.Это ............

  10. #9
    Full Member Репутация Аватар для joniscoolkz
    Регистрация
    10.04.2007
    Адрес
    Казахстан, Алматы
    Сообщений
    224
    Вес репутации
    64
    спасибо. Электрики разбираются...

Похожие темы

  1. Странные щелчки и прочие непонятные вещи
    От MR Gray в разделе Помогите!
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:23
  2. странные вещи с utorrent
    От Faker990 в разделе Помогите!
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 13:09
  3. происходят очень странные вещи...
    От larik218 в разделе Помогите!
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 13:43
  4. Странные вещи происходят с компом
    От zaraZZZa в разделе Помогите!
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 11:28
  5. Странные вещи с компом.
    От emr в разделе Помогите!
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:49

Свернуть/Развернуть Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Page generated in 0.00949 seconds with 19 queries